
某市政排水泵站承担片区汛期排涝与日常抽排任务。原系统依赖人工值守,汛期水位骤涨时启停不及时,曾多次出现溢流与设备空转。业主希望在汛前完成自动化改造,实现"水位自动判断、水泵自动启停、故障自动报警、无人值守运行"。
现场踏勘后,我们给出了基于 PLC 的自动控制集成方案:以水位信号为输入,以多台水泵与电动阀门为执行机构,配合触摸屏就地操作与光纤远程监控,构建一套稳定、可维护、易扩展的排水自控系统。
项目沟通中,业主反复强调三点:第一,水泵能不能自己看水位启停,别再靠人盯着;第二,坏了要立刻报警,别等淹了才发现;第三,万一自动失灵,手动必须能顶上。这三点构成了整个系统设计的主线。

系统以一座蓄水池为监测核心,池内布置水位浮球开关,信号送入 PLC;PLC 依据水位高低与泵组运行状态,自动完成水泵的轮换启停、过载与短路保护,并保留手动控制通道作为备用。

控制柜采用不锈钢户外防雨机柜(1400×600×400),柜内以海为 T 系列 PLC 为控制核心,本体 16 入 16 出,通过扩展数字量输入/输出模块与模拟量输入模块,达到数十点数字量 I/O 与多路模拟量采集能力,预留充足余量便于后期增容。


现场电动阀门执行器通过"公共 / 开阀 / 关阀 / 故障 / ESD / 自动"等端子定义,接入 380V 动力电源与 24V 控制信号,开阀、关阀、故障、急停信号清晰可辨,便于运维排查。

改造后,泵站实现水位自适应启停与两泵轮换,夜间与汛期无需专人盯守;任一水泵故障立即本地声光报警并上送中控室,平均响应时间从"人工发现"缩短到"秒级"。业主反馈,整个汛期再未出现溢流与空转,运维人力下降明显。
下表为脱敏后的典型配置清单:应业主要求,数量已按实际项目规模放大一倍、单价按三倍计入,仅作能力展示,非实际合同金额。本系统集成合同金额约 17 万元(含柜体成套、编程调试、线缆敷设与现场施工)。
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPU模块 | T16S2R-e 带RS485/TCP/IP | 海为 | 块 | 2 | 2394 | 4788 |
| 2 | 数字量输入模块 | H16DI | 海为 | 块 | 8 | 1278 | 10224 |
| 3 | 数字量输出模块 | H16DOR | 海为 | 块 | 8 | 1650 | 13200 |
| 4 | 模拟量输入模块 | S08AI | 海为 | 块 | 2 | 4176 | 8352 |
| 5 | 开关电源 | MDR-125-24 | 明伟 | 块 | 2 | 930 | 1860 |
| 6 | 工业交换机 | 4千兆光口+6百兆电口 | 欧柏 | 台 | 2 | 4776 | 9552 |
| 7 | 触摸屏 | TPC 10寸 | MCGS | 台 | 2 | 10560 | 21120 |
| 8 | 辅材 | 断路器/插座/线缆/线槽/端子 | — | 批 | 2 | 9000 | 18000 |
| 9 | 安装机柜 | 不锈钢户外防雨 1400×600×400 | 定制 | 台 | 2 | 13500 | 27000 |
| 10 | 编程调试 | 含PLC柜接线图设计 | 定制 | 套 | 2 | 36000 | 72000 |
| 11 | 阀门配电箱 | IP55 500×650×350 | 定制 | 台 | 2 | 9000 | 18000 |
| 12 | 信号线 | KVVP 7×1.5 屏蔽控制电缆 | 津猫 | 米 | 2482 | 57 | 141474 |
| 13 | 阻燃单模光纤 | 24芯 | 安普百汇 | 米 | 80 | 24 | 1920 |
| 14 | 施工 | 管线预埋/敷设/调试 | — | 项 | 2 | 45000 | 90000 |
| 合计 | 437490 | ||||||
我们提供从点位梳理、柜体成套、编程调试到现场施工的一站式 PLC 自动控制系统集成服务,覆盖市政排水、泵站、水处理、工业过程控制等场景。如果您正在做泵站自动化、设备联控或老旧系统改造,欢迎来电沟通工况。
联系电话:010-60777639 / 13011192188 邮箱:prokids@126.com
