能源电力绕组/接头测温、局放与风机联动解决方案
波菲凯迪 · 弱电智能化系统解决方案
01解决的核心问题
- 甲方运维/动力:七八月频繁跳闸或功率因数罚款上升;可验证现象是配电室温控只按室温启停,柜内电容器外壳已超 50℃,而系统没有任何柜内测点。
- 集成商/项目经理:竣工时「温度监测」一项打勾,实际只接了变压器自带温控器的一个信号;可验证现象是测点清册里没有高低压接线桩、电缆终端与开关柜触头,也没有局放通道。
- 信息科/运维:告警一大堆却没人处置,或告警从来不响;可验证现象是阈值直接抄厂商默认值、未与本项目绝缘等级核对,且没有分级、没有联动动作、没有趋势档案。
- 采购与合规:招标只写「支持温度监测、支持局放监测、支持风机联动」;可验证现象是没写测点位置与数量、校准方法、阈值来源、联动矩阵、局放环境干扰要求与告警闭环,双方对「监测到位」没有共同定义。
02方案整体架构(分层与接口协议)
职责边界必须写死:安科瑞的系统说明把「变压器整体用红外热成像」「易温升的高低压接线桩用温度传感器」「绕组与铁心温度利用变压器原有温控器」分成三条独立采集路径,并明确风机联动是靠把温控器与冷却风机状态接入系统实现的——平台不代替温控器本体,超温跳闸这类保护动作必须由设备自身的保护链完成,平台只做监测、预警与联动确认。另一条边界是环境量:SF6、臭氧、含氧量、水浸、烟感、防小动物属于运行环境与人身安全,与设备测温不是一个判据体系,不能因为「温度正常」就跳过。第三条边界是在线与停电:在线监测给趋势与突发预警,交接/预防性试验给绝缘与结构的定量判据,二者互不替代。
| 层级 | 主要设备与能力 | 接口与协议 | 可验收项 |
|---|---|---|---|
| 感知层 | 绕组 PT100 / 光纤测温、铁心表面铂电阻、高低压接线桩无线测温、红外热成像、局放传感器(HFCT/TEV)、温湿度、SF6、臭氧、含氧量、烟感、水浸、噪声、振动、防小动物 | PT100/铂电阻、光纤、无线测温(短距无线)、脉冲电流法局放、RS485 / Modbus、标准局放脉冲信号发生器校准 | 每相每点是否覆盖、传感器短路断路自检、局放背景干扰、校准记录 |
| 传输层 | 配电房监控终端、无线接收装置、光纤交换机、边缘网关 | RS485 / Modbus RTU、光纤以太网、TCP/IP、MQTT(如接上级 IoT 平台) | 断链告警、数据时间戳与 NTP 校时、采样周期 |
| 平台层 | 动环/配电监控平台、阈值与告警分级、趋势档案、设备台账(RFID 电子标识) | 告警分级、联动规则引擎、历史曲线与导出、API | 阈值判定表、分级送达名单、联动矩阵、趋势留存期 |
| 应用层 | 风机/空调/除湿/新风联动、门禁与视频联动、远程巡检、检修工单 | 干变温控器干接点/通信、继电器输出、视频 ONVIF / GB/T 28181(如接入) | 风机启停与报警/跳闸三级动作、联动延时、工单闭环 |
03核心技术及关键设备(型号级参数与真实区间)
一段容易被忽略的可执行细节:把《阈值判定表》做成竣工资料,逐行写「测量对象|传感器类型|安装位置|适用标准与版本|本项目采用阈值|公开资料冲突口径|裁定人签字|联动动作|告警级别|送达名单」。例如「F 级铁心温升」一行要同时列出 60K 与 80K 两个来源并注明最终取值依据;「风机启动」一行要并列 60℃ 与 110℃ 并注明本项目温控器说明书页码。这张表能直接避免运维接手后按自媒体数值误调阈值。
| 参数项 | 公开资料给出的区间/口径 | 来源口径 | 验收注意 |
|---|---|---|---|
| F 级绕组温升 | ≤100K;H 级 ≤125K;B 级 ≤80K(中盟口径) | 中盟引 GB 1094.11-2022 / 众拓 / 德润 | 三家一致的是绕组 100K/125K;以设备铭牌与现行标准为准 |
| 铁心/结构件温升 | 60K(中盟 F 级)/ 80K(德润 F 级铁心表面、创联汇通 F 级铁心及结构件)/ H 级 80K 或 100K | 三份资料互相冲突 | 并列标注、由设计方按标准正文裁定,不采用单一自媒体数值 |
| 标准版本年份 | GB 1094.11-2022(中盟)/ GB 1094.11-2023(创联汇通) | 两份厂商科普文稿冲突 | 须查国家标准全文公开系统确认现行有效版本,不照抄年份 |
| 环境温度基准 | 默认取 40℃;F 级绕组最高约 140℃(40+100) | 中盟 / 扬森 | 仅用于理解温升定义,不作运行允许值承诺 |
| 油变顶层油温 | 一般 ≤85℃、>95℃ 应停机(工程整理口径) | 扬森 / 云电科技 | 干变项目不适用,混用会误导 |
| 温控器阈值(口径 A) | 风机启动 60℃ / 停止 40℃ / 超温报警 110℃ / 超温跳闸 130℃,动作延迟 ≤3s | 德润 SCB14 调试项目 | 与口径 B 冲突,须核对本项目温控器说明书 |
| 温控器阈值(口径 B) | 风机启动 110℃、报警 130℃ | 中科光析检测资料 | 可能测的是绕组而非风机控制点,并列不裁定 |

04具体应用场景(按角色拆痛点)
一段可执行细节:做一张《高温与联动演练记录表》,字段至少含演练时间、环境室温、负载率、各测点温度(绕组/铁心/接线桩 A·B·C 三相/电容器外壳/柜内)、风机启停时刻与动作延迟、报警与跳闸是否触发、局放背景值与读数、水浸/SF6/烟感模拟结果、断链告警、趋势曲线导出编号、双方签字。德润的「模拟温度信号(加热铂电阻传感器)验证风机启停、报警、跳闸功能可靠、动作延迟 ≤3s」可直接作为这组演练的方法来源,但阈值仍以本项目判定表为准。
- 甲方运维/动力(夏季高负荷):要的是不跳闸、不停产。可验证现象是入夏前完成一次红外测温并建立温升趋势档案,配电室与控制站分别配独立制冷,柜内电容器、变频柜、PLC 柜各有独立预警阈值。
- 集成商/项目经理(测点覆盖):要的是「每个可能发热的点都有测点」。可验证现象是测点清册列到「相」级(高低压接线桩每相、电缆终端每相),而非只有「变压器温度 1 点」;红外热成像与点式测温的分工写进设计说明。
- 信息科/运维(告警闭环):要的是告警有人接、有动作、有记录。可验证现象是阈值分级(预警/报警/跳闸)、联动矩阵(风机启停、除湿、视频抓拍、门禁)与送达名单齐全,且每条告警最终落到工单闭环。
- 采购/审计(判据来源):要的是阈值可追溯。可验证现象是《阈值判定表》逐行注明标准版本、设备铭牌绝缘等级、温控器说明书与冲突口径裁定,而不是抄一份通用配置模板。
05系统实施流程(里程碑 + 天数 + 交付物)
预算给比例结构、不编造总价:设备(测温传感器、红外热成像、局放与校准装置、动环监控终端、网关与存储)约占 50%–60%,施工与线缆(含光纤、柜内改造、制冷与风机回路)约占 15%–20%,集成与调试(含阈值裁定、校准、联动演练)约占 18%–22%,运维与备件(首年,含传感器电池与年度停电试验)约占 8%–12%;以现场勘察与工程量清单为准。最容易被漏算的是柜内改造与独立制冷——测温装得再全,通风不畅仍会把柜内温度顶上去。
| 里程碑 | 天数 | 关键动作 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| M1 勘察与绝缘等级核对 | D1–D4 | 抄录变压器铭牌(型号/绝缘等级/冷却方式)、清点柜体与接线桩、确认现有温控器与风机、查现行标准版本、评估夏季通风 | 设备台账、铭牌与标准版本核对表、测点初稿 |
| M2 深化设计与阈值裁定 | D5–D9 | 定测点清册(到相级)、阈值判定表(含冲突口径并列)、告警分级与联动矩阵、局放通道与校准方案、通信与校时 | 深化设计说明、阈值判定表(设计方签字)、联动矩阵 |
| M3 安装与校准 | D10–D15 | 装点式测温/红外/局放/环境传感器、标准局放脉冲发生器在线校准、传感器短路断路自检、NTP 校时、导出基线 | 校准记录、自检记录、测点与阈值基线报告 |
| M4 高温与联动演练(关键) | D16–D22 | 模拟温度信号验证风机启停/报警/跳闸与动作延迟;局放、水浸、SF6、烟感模拟;断链告警;联动视频抓拍与工单闭环 | 演练记录表、告警送达与工单闭环记录、整改清单 |
| M5 对账与整改 | D23–D27 | 针对测点缺失、阈值误设、告警无送达整改并复测;入夏前完成一次全柜红外普查并建立趋势档案 | 整改清单、复测记录、红外普查与温升趋势档案 |
| M6 竣工与培训 | D28–D30 | 移交阈值判定表、校准与演练记录、SLA,培训值班人区分在线告警与停电检修项目、识别局部热点 | 竣工资料、运维手册、培训签到与考核记录 |
06技术优势与局限
技术优势:①红外整体+点式到相级,覆盖「面」与「点」两类热点;②绕组温控器、接线桩测温、柜内环境、SF6/水浸/烟感分层采集,避免用一个室温代替全部;③局放用标准脉冲发生器在线校准并要求自检与传感器断路提示,避免「有个读数就算监测」;④阈值判定表并列冲突口径、由设计方裁定,杜绝照抄自媒体数值;⑤高温联动演练给出动作延迟与工单闭环;⑥入夏前红外普查与温升趋势档案,把年度劣化趋势变成可比数据。
必须写明的局限:①红外热成像只看表面,受发射率、反射与遮挡影响,柜内触头被遮挡时须靠点式传感器或停电检查,不能把热像图当内部温度。②无线测温传感器有电池与寿命约束,安装位置、更换周期与断链告警须写进运维手册;安科瑞方案也只说明「无线传输」,未给寿命承诺。③局放在线监测抗干扰是前提,德润要求环境干扰 ≤10pC、持续 30min 波动 ≤±10%,现场背景噪声不满足时读数不可直接判定;不同试验电压倍数(额定 / 1.1 倍 / 1.5 倍)下的 pC 值也不能横向比较。④公开数值冲突且不可作承诺:铁心温升 60K/80K/100K、风机启动 60℃/110℃、局放 50pC/100pC 与 10pC、风机噪声 65/75dB、GB 1094.11 年份 2022/2023、绝缘老化「每升 6℃ 或 8℃ 寿命减半」等均为厂商或检测机构整理口径,未独立复现;扬森标题中的「减少 80%」为厂商宣传语,本文不作效果依据。⑤在线监测不替代停电预防性试验,紧固、导电膏、绝缘与直流电阻、耐压、短路阻抗等仍需按周期执行。⑥平台不代替保护,超温跳闸应由设备自身保护链完成,平台联动只作确认与记录,严禁为消除告警而调高保护阈值。⑦本文不涉及巡检机器人、表计识别与缺陷误报治理,也不改变站内既有《变电站无人值守与表计识别》的历史结论。

07适用条件和落地建议(国标编号、预算比例、SLA)
- 设计依据:GB 1094.11《电力变压器 第11部分:干式变压器》(温升限值,版本年份须查国家标准全文公开系统确认现行有效版本)、GB 50053《20kV 及以下变电所设计规范》(配电室布置与通风,按项目类型核对)、GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》(视频/门禁/入侵报警部分)、GB/T 28181-2022(视频接入上级平台时)、GB 50174-2017《数据中心设计规范》(若监控主机置于机房,按项目核对)、GB/T 7261 与 DL/T 系列继电保护与试验规程(按实际适用项目核对,本文不列具体条款号)。以上为设计参照,具体条文按设备类型、当地供电部门要求与现行有效标准核对,本文不代替交接试验与合规审查。
- 适用条件:能取得设备铭牌与温控器说明书、柜体允许加装点式传感器、局放现场背景干扰可控、有统一校时与告警送达渠道、可安排停电检修窗口;不满足时优先补测点与校准,再谈平台功能。
- 预算比例结构:设备与软件 50%–60%、施工与改造 15%–20%、集成调试 18%–22%、首年运维 8%–12%;以现场勘察与工程量清单为准,不编造总价。
- SLA 建议(写入合同):测温断链与局放传感器故障 ≤15 分钟告警送达;预警/报警分级送达名单与升级路径书面约定;高温联动动作延迟以《阈值判定表》为准并逐年复测;月度提交趋势曲线与告警闭环统计;入夏前完成一次全柜红外普查;每年一次停电预防性试验与在线阈值复核并出具记录。
- 落地建议第一条:验收当天用模拟温度信号把风机启停、超温报警、超温跳闸三级动作各跑一遍,并记录动作延迟,而不是只看画面上有没有温度数字。第二条:把「测点清册到相级、阈值判定表含冲突口径裁定、在线与停电试验分工」写进技术协议,这比写「支持温度监测」有用得多。
08全球相关案例及参考来源
国内工程实践方面,安科瑞与阿仪网转载的《浅谈智能配电房监控系统的技术研究应用》给出较完整的分层:终端层采环境温湿度、SF6、臭氧、含氧量、烟雾、水浸、噪声、振动、防小动物,以及变压器/中压柜/低压柜温度与局放;设备侧把红外热成像(整体)、接线桩点式测温(局部)、干变温控器(绕组/铁心)三条路径分开,并指出局放可用标准脉冲信号发生器在线校准、多通道独立阈值、具备自检与传感器短路断路提示;联动侧与风机、灯光、视频、门禁协同,并以 RFID 电子标识管理设备台账,通信侧通过光纤交换机接入主站。该说明只描述系统能力,未给可复现的量化成效数字,本文据其整理架构与验收项,未作效果承诺。
调试与检测口径方面,德润变压器的 SCB14 调试项目列出 F 级自然冷却各部位温升限值、局放在额定电压下的合格量与环境干扰要求、温控器三级设定与 ≤3s 动作延迟、风机噪声与电流偏差、热稳定判据 ≤1K/h、以及 25%→50%→75%→100% 每级 12h 的试运行安排;众拓高试的 10kV 交接试验清单列出 1.1 倍额定电压下局放 ≤10pC、F/H 级绕组温升、温控系统试验与空载合闸 5 次;中科光析的检测清单补充力矩复紧、导电膏、2500V 兆欧表、直流电阻相间偏差、光纤测温与凝露检查。中盟电气与创联汇通分别转述 GB 1094.11-2022 / 2023 的温升限值,扬森电力与云电科技整理夏季配电室、电容器、变频器与 PLC 柜的工程管理温度——这些文稿在标准年份、铁心限值、风机阈值上互相冲突,本文全部并列标注「公布口径 / 整理口径,未独立复现」,并明确要求以现行有效标准正文、设备铭牌、温控器说明书与交接试验报告裁定,不采用任何单一来源作验收依据。文中「温度每升高 6℃/8℃ 寿命减半」「减少 80% 故障」等均为厂商科普或宣传语,不作设计参数。
09常见问题
Q:室温显示 32℃,温控器也没报警,为什么接头还是烧了?
因为测的不是同一个对象。室温传感器测的是空气,温控器测的通常是干变绕组预埋 PT100,而故障高发点是高低压接线桩、电缆终端、开关柜触头这类「接触电阻随松动/氧化上升」的局部点。安科瑞的系统说明明确把两者分开:红外热成像负责变压器整体,温度传感器负责易温升的高低压接线桩,绕组/铁心温度则利用变压器原有温控器接入。局部过热可以在环境温度完全合格时独立发生,且常规室温阈值不会触发。验收动作是列一张测点清册:绕组(PT100/光纤)、铁心表面、高低压接线桩每相、电缆终端、开关柜触头、电容器外壳,逐点记录传感器类型、安装位置、报警阈值与联动动作;中科光析的检测清单还把「力矩扳手复紧螺栓、检查电缆终端头氧化、铜铝过渡接头涂导电膏」列为停电检修项,说明测温不能替代紧固与防腐。
Q:风机启动到底按 60℃ 还是 110℃?
两个数字来自不同资料、测量对象也可能不同,本文并列不裁定。德润的 SCB14 调试项目给出 F 级参考设定「风机启动 60℃、停止 40℃、超温报警 110℃、超温跳闸 130℃、动作延迟 ≤3s」;中科光析的检测资料写「通常设定 110℃ 启动风机、130℃ 报警」。二者可能是「温控器动作点」与「绕组报警点」混用,也可能是不同厂家温控器策略。同理温升限值也有冲突:德润给铁心表面 80K,中盟引 GB 1094.11-2022 给铁心 60K,创联汇通引 GB 1094.11-2023 给铁心及结构件 80K;局放合格量有「额定电压下 ≤50pC / ≤100pC」「1.1 倍额定电压 ≤10pC」「1.5 倍额定电压 <10pC」三种口径。正确做法是把本项目设备铭牌的绝缘等级、温控器说明书、交接试验报告与现行有效标准文本一起摊开,逐项写进《阈值判定表》,任何一处口径冲突都在表里并列标注、由设计方签字确认,不采用自媒体或单一厂商
Q:装了在线局放和测温,还需要停电预防性试验吗?
需要,两者不能互相替代。在线监测解决「运行期间趋势与突发预警」,安科瑞的方案强调用标准局放脉冲信号发生器在线校准、多通道独立阈值、自检与传感器短路断路提示;而停电试验解决「绝缘与结构本体的定量判据」,众拓与中科光析列出的交接/检测项目包括 2500V 兆欧表绝缘电阻、各分接位置直流电阻相间偏差、变比与极性、工频耐压、短路阻抗、局部放电试验与温升试验,德润还要求试运行负载按 25%→50%→75%→100% 每级 12h、并记录热稳定(温升变化 ≤1K/h)。在线测到异常时,正确动作是安排停电复测与紧固/更换,而不是把阈值调高让告警消失。运维手册应同时写明「在线告警处置流程」与「年度停电检修项目」,并保留两份独立记录。
10依据与参考来源
- 德润变压器《SCB14 干式变压器调试项目》(F 级自然冷却温升限值:高/低压绕组 100K(电阻法)、铁心表面 80K(铂电阻)、外壳表面 60K(红外);局部放电额定电压下 ≤50pC(10kV 级)/≤100pC(35kV 级)、环境干扰 ≤10pC、30min 波动 ≤±10%;温控器 F 级参考设定风机启动 60℃ / 停止 40℃ / 超温报警 110℃ / 超温跳闸 130℃、动作延迟 ≤3s;风机噪声 ≤65dB(A)、电流偏差 ≤±10%;热稳定判据温升变化 ≤1K/h;试运行负载 25%→50%→75%→100% 每级 12h、电压偏差 ≤±5%、频率偏差 ≤±0.5Hz) 来源链接
- 安科瑞《浅谈智能配电房监控系统的技术研究应用》(红外热成像对变压器整体监测+温度传感器对高低压接线桩在线监测;干变风机监控、绕组与铁心温度利用原有温控器实现温度预警与风机联动;局放在线测量中压电缆头/开关柜,可用标准局放脉冲信号发生器在线校准,多通道独立报警阈值,具备自检与传感器短路断路提示;环境侧采集温湿度、SF6、臭氧、含氧量、烟雾、水位、粉尘、噪声、振动、防小动物,并与风机/灯光/视频/门禁联动;RFID 电子标识做设备台账) 来源链接
- 众拓高试《10kV 配电变压器交接试验项目(2026 新国标版)》(干式配电变压器专属试验:局部放电试验 1.1 倍额定电压下 ≤10pC;绕组温升 F 级平均温升 ≤100K、H 级 ≤125K;温控系统试验要求温度显示准确、超温报警与超温跳闸动作正常;整体验收含相位检查、空载合闸 5 次每次间隔 5min——文稿整理口径,须核对现行标准正文) 来源链接
- 中科光析科学技术研究所《干式变压器检测》(外观检查含绕组表面裂纹/碳化/积尘、散热气道清理、力矩扳手复紧螺栓、铜铝过渡接头涂导电膏;2500V 兆欧表测绝缘、直流电阻相间偏差 <4%(≥1.6MVA)或 <2%;红外热成像扫绕组热点、光纤测温埋关键绕组;另一口径风机启动 110℃、报警 130℃;脉冲电流法 1.5 倍额定电压局放 <10pC;湿度 >70% 检查凝露) 来源链接
- 中盟电气《干式变压器允许温升是多少》(引 GB 1094.11-2022:F 级绕组温升 ≤100K、铁心 ≤60K,H 级绕组 ≤125K、铁心 ≤80K,B 级绕组 ≤80K;环境温度默认 40℃;温度每升高约 6℃ 绝缘寿命减半的「六度法则」——厂商科普口径,未独立复现) 来源链接
- 创联汇通电气《干式变压器工作温度是多少》(引 GB 1094.11-2023:F 级绕组温升 100K、铁心及结构件 80K,H 级绕组 125K、铁心 100K;正常运行日常负载率 50%–70% 时温度 85–105℃;短期极限耐受 F 级 ≤150℃ / H 级 ≤180℃——与上一来源在标准年份与铁心限值上口径冲突,本文并列不裁定,以现行有效版本为准) 来源链接
本文为已实施方案的精简宣传版,参数与标准编号沿用原稿公开口径;预算按设备/施工/集成/运维比例结构给出,不编造总价,以现场勘察与工程量清单为准。配图为真实授权或本站自有现场照片,已上传本站、未外链他站;许可:Pexels License / Wikimedia Commons CC0 / CC BY。