主要依据的规范
- GB 50348《安全防范工程技术标准》——安防工程设计与施工的基础性标准。
- GB 55029《安全防范工程通用规范》——强制性工程建设规范,
对系统功能、供电、防雷与接地等提出强制要求。
- GB/T 28181——视频监控联网系统的信息传输、交换与控制技术要求,
涉及与上级平台对接的项目必查。
- 行业专项:医疗、金融、文博、教育等还有各自的行业规范,需在设计中一并纳入。
验收要点清单(可直接对照)
1. 前端与覆盖
- 点位是否与竣工图一致,关键区域是否存在盲区。
- 逆光、夜间等难点位置实测效果,抽查回放录像。
- 摄像机时间是否与标准时间同步(时间不同步会导致录像无法作为证据)。
2. 存储与回放
- 录像保存天数是否满足合同与规范要求(一般 ≥30 天,重点场所 ≥90 天)。
- 存储容量是否留有冗余, raid 或备份策略是否生效。
- 断电、断网恢复后录像是否完整,有无丢帧。
3. 传输与网络
- 主干带宽与交换机背板容量是否满足峰值并发。
- 安防网是否与办公网、生产网做隔离或 VLAN 划分。
4. 供电与防雷接地
- 关键设备是否接入 UPS,断电后可持续时间是否满足要求。
- 室外立杆与设备是否做等电位连接与有效接地,接地电阻是否达标。
5. 联动功能
- 报警联动:入侵报警是否触发录像、弹窗、声光与广播。
- 门禁与消防联动:消防信号下发后相关门禁是否自动释放(这是生命安全第一项)。
- 梯控与访客联动:授权楼层是否正确,访客离场后权限是否回收。
6. 资料与培训
- 竣工图纸、设备清单与合格证、隐蔽工程验收记录与影像。
- 系统调试记录、操作手册、培训签到表。
- 质保书与售后服务联系方式,7×24 热线是否可用。
甲方需要提前准备的配合事项
- 明确各区域的保密等级与授权范围,避免验收后再改权限体系。
- 指定系统管理员并参加培训,避免交付后无人会操作。
- 落实UPS 与机房环境(承重、空调、防尘)条件。
- 确认与上级监管平台的对接协议与字段口径,避免接入后数据对不上。
我们的做法
按 ISO9001 质量管理体系执行:隐蔽工程逐段验收并留影像记录,
未经验收不封闭、不覆盖;竣工时提供完整资料归档(电子版 + 纸质版各一套)。
涉及政府采购与国企项目,可按甲方要求配合迎检。
资质清单见 公司荣誉与资质。