北京波菲凯迪科技有限公司
你好,请登录 | 免费注册 | 购物车
热线:010-60777639  手机13011192188(同微)孔先生
智慧医疗行业案例|三甲医院排污监测可视化项目

智慧医疗行业案例 · 三甲医院排污监测可视化项目

发布日期:2026-09-19 | 分类:智慧医疗 | 阅读时长:约 6 分钟
本案例记录了北京某三级甲等综合医院排污单位污染物排放口监测站(点)视频监控系统的完整落地过程。从 HJ 1480—2026 新规发布通知起,经过 7 天高效施工与平台对接,于 2026 年 9 月正式接入北京市污染源监控平台,设备在线率与录像完整率连续 7 天保持 100%。
医院屋顶废气排放监测点位实景
图 1:医院屋顶废气排放监测点位实景(屋顶风管与 HJ 1480 标识牌)

一、项目背景

该医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院,年门诊量超百万人次。作为北京市重点排污单位,医院运营过程中产生医疗废水、生活污水、燃气锅炉废气、检验科废气等多类污染物,按 HJ 1480—2026 新规要求,须在排放口及污染治理设施关键点位部署可视化监控,并接入市级污染源监控平台。

1.1 项目规模

  • 院区占地约 80 亩,建筑面积 12 万 m²
  • 日均污水排放量约 1,200 m³
  • 燃气锅炉 4 台(10 t/h × 2 + 6 t/h × 2)
  • 污水/废气治理设施 6 套
  • 关键排放口 8 个,其中监管重点 4 个

1.2 标准依据

本项目实施依据 HJ 1480—2026(2026 年 7 月 22 日发布,2026 年 10 月 1 日实施),以及配套的 GB/T 28181、GB/T 22239、GB/T 46364、GA/T 1788.2 等国家及行业标准。

二、行业痛点

监管压力陡增

HJ 1480—2026 实施在即,10 月 1 日前必须完成所有排放口可视化建设,否则面临行政处罚。

数据真实性质疑

传统在线监测数据易受质疑,需视频画面作为第三方佐证,"以视频佐数据"成为新趋势。

多点位分散管理

排放口分散在屋顶、设备间、地下机房,运维巡检成本高,需集中存储与远程查看。

"新规要求所有排放口 24 小时不间断录像,还要接入市级平台,时间紧、要求高、专业强,自己干不了。"
—— 医院总务处负责人

三、解决方案

结合医院既有安防体系与本次排放口监控需求,采用"4 路重点点位 + 集中存储 + 平台联网"的整体方案:

  • 点位 1:室外污水井取样口(IP66 立杆,3~5 m 高,覆盖取样过程及周边环境)
  • 点位 2:室内废气排放取样口(IP30 壁装,覆盖排气筒采样探头)
  • 点位 3:污染治理设备间(IP30 广角 + 入侵/绊线智能分析)
  • 点位 4:值班室报警主机区(IP30 壁装,记录报警运行与值班操作)

详细技术方案请参阅:《排污监测视频监控整体解决方案》

室外立杆监控杆示例
图 2:室外立杆监控杆安装示例(参考污水井取样口点位)
室内废气排放监测点示例
图 3:室内废气排放监测点位安装示例

图 4:燃气锅炉房管路及废气排放监控示例

图 5:污染治理设备间监控示例

图 6:屋顶排放点周边环境示例
户外道路及监控立杆
图 7:户外道路及监控立杆示例
屋顶空调及设备区
图 8:屋顶空调及设备区监控示例
室内设备间示例
图 9:室内设备间监控示例

四、项目实施

1、医院收到 HJ 1480—2026 发布通知,立即启动排污口监控建设立项
2、完成现场踏勘,与总务处、环评单位、市平台对接人确认 4 个关键点位
3、签订供货合同,设备到货验收
4、完成全部 4 路点位安装、UPS/机柜部署、硬盘初始化
5、完成市级平台 SIP 注册、20 位编码分配、试联测试
6、72 小时试联通过,正式投入运行
7、连续运行 30 天,在线率 100%、录像完整率 100%

五、客户价值

✅ 合规闭环

HJ 1480—2026 实施前完成全部可视化建设,合规零风险,应对环保督察。

✅ 数据可信

视频画面与在线数据双重佐证,异常情况有据可查,彻底告别"数据失真"质疑。

✅ 集中管理

4 路点位集中存储 1 年以上,市级平台可远程调取,运维成本下降 60%。

✅ 智能预警

入侵检测 + 区域绊线,治理设施区异常人员进入自动推送至值班室。

✅ 平战结合

日常用于运维巡检,突发事件时为监管提供完整录像证据。

✅ 一次投入长期受益

5 年内免重大改造,软件升级即可应对标准修订;1 年免费质保 + 长期维保可选。

六、项目配置

项目 配置
监控点位 4 路(室外污水井 + 室内废气口 + 设备间 + 值班室)
摄像机 宇视 400 万智能双光警戒筒机 × 4
存储 16 盘位 NVR + 5×8 TB 监控级硬盘(≥ 40 TB 有效容量)
UPS 科士达 3 kVA,满载续航 ≥ 2 小时
联网 GB/T 28181 接入北京市污染源监控平台
实施周期 7天(含勘察、采购、安装、调试、试联)


七、HJ 1480—2026 标准附件

HJ 1480—2026《排污单位污染物排放口监测站(点)设置及标识技术规定》
↓ 点击下载 HJ 1480-2026 标准 PDF(3.0 MB)

八、相关方案

九、联系我们

北京波菲凯迪智能科技有限公司 · PROKIDS

咨询热线:010-60777639  |  项目经理:130 1119 2188(孔先生)

智慧医疗行业经验:服务过三甲医院、专科医院、疾控中心、康养机构等 30+ 医疗客户

官网:www.prookid.com  |  行业覆盖:医院 · 学校 · 化工 · 冶金 · 食品 · 印染 · 造纸 · 物流园区

想了解本方案在您项目中的落地方式?方案咨询热线 010-60777639,工程师可提供现场勘测建议。

这套方案怎么落地:五步交付

勘测、方案、报价三项免费,先看方案再决定

01免费现场勘测上门勘查点位与既有系统,出勘测记录与点位草图市区 4 小时到场
02免费方案设计系统架构与设备选型,不绑定品牌、可利旧改造出方案书与选型清单
03免费报价清单设备、辅材、施工、调试分项列价,无隐藏增项出分项报价与工期
04工程实施按 ISO9001 质量管理体系执行,隐蔽工程逐段验收ISO9001 全程管控
05调试验收与运维系统联调、竣工验收、操作培训与定期巡检2 小时响应 · 终身维护

想了解本方案在您项目中的落地方式?

把页面方案交给我们的工程师,结合您的现场条件、点位规模与预算,出一份可直接落地的实施方案与报价清单。

免费现场勘测免费方案设计免费报价清单 北京地区 7×24 响应 · 市区 4 小时到场
30 秒填写需求,工程师 24 小时内与您联系
或直拨 010-60777639
这套方案没完全覆盖你的场景? 来社区写下你的实际需求,工程师会公开回应;也可以看看同行正在解决什么问题。
去社区提需求
不确定弱电工程要花多少钱?30 秒在线估算,免费出方案与报价清单
按点位或按面积自选配置 · 三档设备可选 · 已含辅材、施工调试、管理与税费,结果为估算区间,不作为正式报价
立即测算预算 或直接致电 010-60777639
电话咨询 获取方案报价
电话咨询 微信咨询 波菲凯迪官方微信二维码扫码添加顾问微信
即时沟通需求
免费报价